yubowcg 2015-03-10 16:17:10 | 陕西省 安装 | 1188查看 2回答
低压封闭式母线槽分线箱子目最大只有1000A,如果母线槽有2000A,那分线箱怎么套
RT
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于定额缺项的,可以做补充子目,也可以用1000A的定额子目乘以适当的系数。
2015-03-11 09:25:18
-
已采纳属于定额缺项,要么补充一次性定额,要么就得用1000A的。
2015-03-10 20:57:05