• 挡土墙钢筋排布节点处理

    请问这种构造的挡土墙在实际施工中,钢筋是怎么排布的呢,是严格按照图示构造排布的吗?②号筋是否每根必须向上伸出1350,③号筋是否每根必须向下伸出1300;此处②③号筋是否考虑纵向钢筋搭接接头百分率,如需考虑,则钢筋需“一长一短交错布置”,上伸/下伸的长度就不是图示那样的尺寸。实际的现场施工时怎么个做法,在钢筋软件中怎么处理,求大神指点。

    钢筋软件

    百分率

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问这种构造的挡土墙在实际施工中,钢筋是怎么排布的呢,是严格按照图示构造排布的吗?【肯定是按图示构造排布的】②号筋是否每根必须向上伸出1350,【是的,这1350的长度可以增加在弯折长度里计算,在计算设置里设置。】③号筋是否每根必须向下伸出1300;【是的,这1300可以增加在顶部的弯折长度里计算,在计算设置里设置。】此处②③号筋是否考虑纵向钢筋搭接接头百分率,如需考虑,则钢筋需“一长一短交错布置”,上伸/下伸的长度就不是图示那样的尺寸【无需考虑】。实际的现场施工时怎么个做法,在钢筋软件中怎么处理,求大神指点。【实际施工就是按图示安装钢筋,软件计算1350与1300的增加长度,可以在计算设置的节点设置里设置计算。】

    2015-03-12 08:41:12 

  • 请问这种构造的挡土墙在实际施工中,钢筋是怎么排布的呢,是严格按照图示构造排布的吗?②号筋是否每根必须向上伸出1350,③号筋是否每根必须向下伸出1300;此处②③号筋是否考虑纵向钢筋搭接接头百分率,如需考虑,则钢筋需“一长一短交错布置”,上伸/下伸的长度就不是图示那样的尺寸。实际的现场施工时怎么个做法,在钢筋软件中怎么处理

    这种构造的挡土墙在实际施工中,钢筋是按图示构造排布,2号筋是每根必须向上伸出1350,3号筋是每根向下伸出1300,此处2,3号筋不用考虑钢筋搭接的接头百分率,在钢筋软件中把下层的垂直筋前加*,设置为本层锚固,上层垂直筋在计算节点设置中设置顶层的弯折长度,和向锚固的锚固长度。在汇总计算后,把下层的钢筋在编辑钢筋中上部弯折长度改为1350,(长度按图纸要求,与实际样式不一样,不影响钢筋量)再锁定,如果上层在编辑钢筋与实际长度不一样时,可以在编辑钢筋中编辑再锁定。