海棠花未眠 2015-03-10 18:38:29 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1286查看 2回答
挡土墙钢筋排布节点处理
请问这种构造的挡土墙在实际施工中,钢筋是怎么排布的呢,是严格按照图示构造排布的吗?②号筋是否每根必须向上伸出1350,③号筋是否每根必须向下伸出1300;此处②③号筋是否考虑纵向钢筋搭接接头百分率,如需考虑,则钢筋需“一长一短交错布置”,上伸/下伸的长度就不是图示那样的尺寸。实际的现场施工时怎么个做法,在钢筋软件中怎么处理,求大神指点。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问这种构造的挡土墙在实际施工中,钢筋是怎么排布的呢,是严格按照图示构造排布的吗?【肯定是按图示构造排布的】②号筋是否每根必须向上伸出1350,【是的,这1350的长度可以增加在弯折长度里计算,在计算设置里设置。】③号筋是否每根必须向下伸出1300;【是的,这1300可以增加在顶部的弯折长度里计算,在计算设置里设置。】此处②③号筋是否考虑纵向钢筋搭接接头百分率,如需考虑,则钢筋需“一长一短交错布置”,上伸/下伸的长度就不是图示那样的尺寸【无需考虑】。实际的现场施工时怎么个做法,在钢筋软件中怎么处理,求大神指点。【实际施工就是按图示安装钢筋,软件计算1350与1300的增加长度,可以在计算设置的节点设置里设置计算。】
2015-03-12 08:41:12
-
请问这种构造的挡土墙在实际施工中,钢筋是怎么排布的呢,是严格按照图示构造排布的吗?②号筋是否每根必须向上伸出1350,③号筋是否每根必须向下伸出1300;此处②③号筋是否考虑纵向钢筋搭接接头百分率,如需考虑,则钢筋需“一长一短交错布置”,上伸/下伸的长度就不是图示那样的尺寸。实际的现场施工时怎么个做法,在钢筋软件中怎么处理
这种构造的挡土墙在实际施工中,钢筋是按图示构造排布,2号筋是每根必须向上伸出1350,3号筋是每根向下伸出1300,此处2,3号筋不用考虑钢筋搭接的接头百分率,在钢筋软件中把下层的垂直筋前加*,设置为本层锚固,上层垂直筋在计算节点设置中设置顶层的弯折长度,和向锚固的锚固长度。在汇总计算后,把下层的钢筋在编辑钢筋中上部弯折长度改为1350,(长度按图纸要求,与实际样式不一样,不影响钢筋量)再锁定,如果上层在编辑钢筋与实际长度不一样时,可以在编辑钢筋中编辑再锁定。
2015-03-10 19:46:03