• 低压开关柜母线安装

    我单位现场安装低压开关柜与低压开关柜之间母排,母排为厂家成品到货,现场不需要制作,但是由我单位现场安装,能否单独取费?审计人员的意见是母排为开关柜的附件不予取费,是否合理?如合理或不合理,请给出理由。谢谢!

    问题补充:到货带型铜母线为厂家已经加工好的,现场只需安装即可。审计人员认为:带型铜母线的工作内容为“平直、下料、煨弯、母线安装、接头、刷分相漆”,工作内容已经包括了现场的母线制作,因此不予给予此部分母线的取费。请问这样是否合理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现场安装低压开关柜与低压开关柜之间母排,母排为厂家成品到货,现场施工单位现场安装,应该单独计取费用。审计人员的意见是母排为开关柜的附件不予取费,不合理。因为配电柜安装工作内容不包括铜母线安装的工作内容。如果包括母线安装,定额就不会单独编列母线安装定额子目了。审计人员认为:带型铜母线的工作内容为“平直、下料、煨弯、母线安装、接头、刷分相漆”,工作内容已经包括了现场的母线制作,因此不予给予此部分母线的取费是完全错误的,母线安装定额子目的名称是“带形铜母线安装”主要工作内容是安装,平直、下料、煨弯并不表示是母线制作,属于辅助工作内容,有就做没有就不做。

    2015-03-11 07:30:47 

  • 你好:母线这种情况虽然是属于配电柜的附件,但是到现场必须要安装的,要安装和调试就要发生费用的,所以母线的安装及母线的调试两个子目都要计取的。配电柜的安装不包括母线安装的,不给母线的安装费用那就不安装母线,看看审计怎样解释

    2015-03-11 08:35:00 