• 主次梁相交时,在主次梁里都各自附加了6个箍筋,这种情况在软件中如何设置?

    主次梁相交时,在主次梁里都各自附加了6个箍筋,这种情况在软件中如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    主次梁相交时,在主次梁里都各自附加了6个箍筋,这种情况在软件中如何设置?

    你好:
    1、可以自动生成的。

    2、一般主次梁你的这个相交也是非框架梁彼此相交的情况,软件能自动布置。如果不能自动生成,在不能生成的哪个主梁的原位标注表格中输入即可。

     

    次梁

     

    箍

     

    答疑解惑

     

     

     

    2015-03-11 11:51:35 

  • 直接在工程设置内设置好了,就可以自动添加的(前提是主次梁识别准确)