Gosone 2015-03-11 12:56:33 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 5854查看 3回答
求教框架填充墙与柱连接的圈梁以及墙与梁拉结筋、墙与构造柱拉筋的设置方法,求附图具体操作
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
求教框架填充墙与柱连接的圈梁以及墙与梁拉结筋、墙与构造柱拉筋的设置方法,求附图具体操作
你好:
1、这三个问题比较难回答,因为要结合图纸来分析。2、第一幅图是说明墙高大于4m的时候设置圈梁,可以自动生成,然后检查下是否通过窗,如果通过窗,修改该圈梁的标高为窗顶标高做过梁用。如图自动生成。
3、中间一幅图是说的填充墙和上面框架梁的连接,这个比较难定义,因为没有构件可以用。可以计算出和长度,已知墙长,然后根据间距计算出来根数,然后输入到单构件里面。‘
4、最右边的图。构造柱的配筋。设置构造柱的时候用到,至于砌体加筋在墙里面已经设置了。
----------墙高是净高,需要减去框架梁的高度的。
墙长是说两个柱之间墙的长度,还是说墙在到达拐点时的长度?----------两个柱间的净长。如果有拐点的话,拐点的位置需要设置构造柱。
2015-03-11 13:23:28
-
求教框架填充墙与柱连接的圈梁以及墙与梁拉结筋、墙与构造柱拉筋的设置方法,求附图具体操作
框架填充墙与柱连接的圈梁能及墙与梁拉结筋在单构件中输入,墙与构造柱和框架柱拉筋可以用砌体加筋中设置。可以先按参数定义,也可以在画完墙体及构造柱后用自动生成来处理。
2015-03-11 13:38:37
-
1,墙高大于4m在墙高中部设置圈梁,通过窗时兼做过梁(即圈梁底标高为窗顶标高,可通过修改圈梁标高)
2.墙长大于5m或者2倍墙高时,墙顶与梁的拉筋只能在单构件里输入或者将其钢筋输入到梁的其他钢筋里去
3.墙中设置构造柱,构造柱可直接在相应位置绘制,墙与构造柱的拉筋,如果是通长的,可以在砌体墙中设置砌体通长筋,如果不是通长的,可在砌体加筋中设置!
2015-03-11 13:41:16
-
是不是不管说明要求不要求砌体墙设不设置通常筋 砌体墙与构造柱 框架柱之间的必须植筋啊??这里的植
是不是不管说明要求不要求砌体墙设不设置通常筋 砌体墙与构造柱 框架柱之间的必须植筋啊??这里的植筋是不是软件中的砌体加筋啊? 现场植筋用砌体加筋定义绘制行吗? 需要注意什么吗??
-
砌体加筋 构造柱与填充墙之间需要设置吗?、如果图纸说明 说 填充墙与框架柱或剪力墙
砌体加筋 构造柱与填充墙之间需要设置吗?、如果图纸说明 说 填充墙与框架柱或剪力墙连接处设拉结筋 那与构造柱是不是就不用设置了?问题补充:那是不是也是用 砌体加筋定义绘制?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看