• 关于在钢筋抽样GGJ2013中,判断钢筋弯折、弯钩、直锚?

    如图,下面的TL1总的是6根三级18的钢筋,上三下三,截面是400*200。那么在单构件里输入,判断图形是否弯折(图纸是3级抗震,楼梯混凝土是C25的)是不是根据C25三级抗震的基本锚固是42D。42*18=756。然后因为锚固长度只有TZ的截面大200.扣除保护层后,剩175。这样不够锚固长度,所以要弯折?(这里指的是一边的,另一边是否也要这样?) 那还差581?所以它的弯折长度要30D以上?请大神解惑,鄙人新手。。 还有,以前的师傅怎么说只要弯折15D就行? 这是怎么回事?还是我计算错误?

    单构件

    问题补充:如果是非抗震构件是不是就不用弯折了?只需要伸进柱多少就算多少?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • TL属于非抗震构件,按非框架梁的去计算就可以了,一般是在端部弯折15D就可以了,这个在当地的结构图集或11G101图集等资料里的楼梯图集里都是有说明和规定的

    2015-03-11 15:28:33 

  • 一种构件的钢筋锚入另一种构件里,都要算锚固长度,基本原则是能直锚的直锚,不能直锚的就弯锚。梁锚入柱里,不能满足直锚,就按锚入柱的长度200-25=175加上弯折长度15D=15*18=270总175+270=425.

    抗不抗震和几级抗震是计算用来计算锚固的修正系数,一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05对四级抗震等级取1.0。就像你说的这个梁钢筋的基本锚固长度是42D,不 抗震就是42D*1,如果是一二级抗震就是42D*1.15

    2015-03-12 10:02:49 