• 请教两个关于赶紧的问题

    1:大家好请问下,结构设计坡屋面屋顶的梁全部是KL1或者KL2,这样对吗,我用广联达抽钢筋的时候是按屋面框架梁建构件还是框架梁建构件,迷惑了。 2:内墙为100的混凝土条板墙,请问条板墙还用设置砌体通长筋吗,有门的时候还用设置过梁构造柱吗?

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计是按KL设计的而不是WKL,那就按KL来计算钢筋。也许设计考虑此板用不着按WKL来考虑锚固。2.砼板条墙用不着砌体筋,它是预制的然后安装,是一条一条竖向的板条。

    2015-03-12 17:36:01 

  • 1、设计这么设计表示屋面这些梁的构造搞框架梁的构造施工就可以了。

    2、条板墙说的不是很清楚,如果是预制的跟楼层净空一样高的,那么其它都不用的。具体看规格大小的。

    2015-03-12 15:53:01 

  • 1:大家好请问下,结构设计坡屋面屋顶的梁全部是KL1或者KL2,这样对吗,我用广联达抽钢筋的时候是按屋面框架梁建构件还是框架梁建构件,迷惑了。

    ——:应该是WKL的,求证一下设计的

    2:内墙为100的混凝土条板墙,请问条板墙还用设置砌体通长筋吗,有门的时候还用设置过梁构造柱吗?

    ——:混凝土条板墙,应该是预制的,不应该有砌体通长筋的,过梁和构造柱要结合设计要求的

    2015-03-12 16:09:02 