• 电缆YJV-4*50+E35什么意思?应该套哪一项定额?

    套子目时需要*1.3或1.6吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YJV-4*50+E35为YJV-4*50+1*35(E表示接地保护线)。 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。

    2013-03-12 15:17:29 

  • 这属于五芯电缆,应该乘以系数1.3。套120mm2内相应定额子目。

    2013-03-12 15:11:34 

  • 铜芯的要乘以系数1.3

    2013-03-12 07:12:07 

  • 这是交联电缆五芯电缆,4芯50mm2的加一芯35mm的专用地线。

    2013-03-12 15:09:40 

  • 属于五芯电缆,套120mm2内的电缆定额乘以1.3的系数。

    2013-03-12 16:37:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题