lonely3504 2015-03-16 20:29:32 | 河北省 安装 | 1979查看 3回答
照明平面图导线根数如何确定?
照明平面图中没有标出导线的根数该怎么确定?有人说灯至灯之间三根,灯至开关之间两根,这原则适用于所有工程吗?如果直接按照系统图中标明的根数计算可以吗与实际有多大差距?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这要根据实际情况确定导线根数;如下图系统图为3根线,没有标注导线根数的均为3根线。设计也有标注错误的时候;标注错误的为3#,此处应该4根线。三联开关控制一个排气扇、1个卫生间灯、1个走道灯,电源线还要经过3#线。它们分别是;1火、1零、1地、1控。1#线为5根线分别是1火、1零、1地、2控。4#线为4根线分别是1火、1零、1地、1控;
2015-03-17 07:19:35
-
1,原则:基本按平面图的标注来计算;没有标注的要根据线路前后设备、前后标注、系统图来判断的。
2,实际施工要考虑具体敷线要求,设计有时候是错误的,要纠正的。
3,要搞清楚各类开关的接线及控制原理,这样才不会计算错误的。
2015-03-17 08:16:09
-
照明平面图中没有标出导线的根数,或者询问设计单位确定;或者按照系统图中标明的根数计算。
2015-03-17 06:48:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看