• 关于暗柱钢筋量的问题

    各位好,我在GGJ2013里算钢筋,问题这样: 1.在5层(砼C40)里面画好了暗柱,复制到6层(砼C35),为什么5层比6层大了0.7T,是砼标号的原因?若标号有影响,那也是5层比6层小呀? 2.1层与2层之间什么都一样,1层比2层大了好几吨? 好苦恼,急急急急,求前辈解答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一层不是标准层,钢筋与基础层连接关系比较复杂;

    2015-03-18 10:53:28 

  • 你好:混凝土强度等级低了,相应的锚固系数大

    2015-03-17 12:59:25 

  • 你看下你的层高是不是一样的?

    还有6层是不是封顶了?

    如果封顶了   那钢筋是会比5层的少

    2015-03-17 13:10:57 

  • 您好  可能1   混凝土强度等级降低,相应的锚固系数变大

    2一层楼与基础或是地下相连接搭接锚固可能要多些导致

    3六层楼已经是封顶                   复制的楼层一样但是软件确实会出现计算结果不同但是不会相差0.7

    如果您感觉还有疑问请咨询4000166166客服人员将您工程索要后,后台检测人员会给您具体分析原因的

    2015-03-17 13:15:10 

  • 1   混凝土强度等级降低,相应的锚固系数变大

    2一层楼与基础或是地下相连接搭接锚固可能要多些导致

    3六层楼已经是封顶

    2015-03-17 13:27:27 

  • 各位好,我在GGJ2013里算钢筋,问题这样: 1.在5层(砼C40)里面画好了暗柱,复制到6层(砼C35),为什么5层比6层大了0.7T,是砼标号的原因?若标号有影响,那也是5层比6层小呀? 2.1层与2层之间什么都一样,1层比2层大了好几吨?好苦恼,急急急急,求前辈解答?

    答:像你说的这种情况,一层和二层,五层和六层,层高是一样的,暗柱筋是一样的。不一样的是,一层是首层,六层是顶层,其它层混凝土强度的C40,六层是C35。钢筋量不一样,除了混凝土强度影响锚固长度的量外,主要是计算方法影响钢筋量。如一层柱角筋计算。(层高+二层露出长度)。二层柱角筋(层高—露出长度+三层露出长度)。五层柱同二层柱相同,六层柱角筋计算(层高—露出长度—保护层)。从以上计算就会看明白,量大量小,是柱筋长度计算不一样。看下面各层同一个柱子的角筋编辑。

    暗柱钢筋

    砼标号

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线

     

     

     

    2015-03-17 15:32:54 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题