• 屋面板配筋问题。。。。。

    图纸说明中说,图中屋面板应考虑温度筋,板面无钢筋处设。双向A8150~300附加温度经,与板面筋搭接300MM。这里说的板面无钢筋是说只有底筋没有面筋的板么,如果有跨板受力筋呢,这里的150~300又怎么考虑,最后说的搭接300MM在哪里设置呢,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明中说,图中屋面板应考虑温度筋,板面无钢筋处设。双向A8150~300附加温度经,与板面筋搭接300MM。这里说的板面无钢筋是说只有底筋没有面筋的板么——是的你的认识是正确的。 如果有跨板受力筋呢——跨板受力筋也是面筋,所以板面全部被跨板受力筋覆盖的板也不需要布置温度钢筋。 这里的150~300又怎么考虑——这个还应该有设计说明的,A8-150~300需要确定布筋间距的范围和条件。 最后说的搭接300MM在哪里设置——在工程设置里进行设置。见截图:

    温度筋

    2013-03-13 20:43:41 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: