• 广联达安装算量---消防电

    在消防电中很多消防器具都是需要连很多种线的,比如一个消防广播需要电源线和广播线,但是在图纸上就只有一根线连接到消防广播,识别的话只能体现出一种线,另一种线就不能在识别了,怎么才能在广联达上面一根线能识别两次,或者到底要怎么做才能识别出两种线呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:广播如果没有模块是不需要电源线的。如确实需用两种线,在导线的属性设置时可这样输入RVS-2*1.5/BV-2*1.5即可。

    2015-03-17 21:39:00 

  • 多线共管时,完全可以在线缆中输入多种线缆啊。自己实战操作一下试试,定义好绘制一段汇总计算后查看工程量即可确认了。

    2015-03-18 11:05:42 

  • 广联达安装算量---消防电?

    支持老宁的说法。

    2015-03-18 07:44:14 