• 广联达钢筋软件砌体通长筋问题

    软件在算砌体通长筋时,会不会和拉结筋一样,自动算伸入框架柱的长度,如果这样的话,那么这段长度怎么设置?求高手解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    砌体通长筋不计算与框架柱联结的部分,更不会计算伸入柱内的部分。所以,砌体加筋还是要计算的。

     

    拉结筋

     

    2015-03-19 10:40:53 

  • 两者的本质是一样的,都是连接主体框架和二次结构的整体性

    砌体加筋:根据抗震要求设置的在墙体与柱子的连接处伸入砌体一定长度(一般1000mm)的砌体拉筋,这个是在设防烈度是6°以下的时候设置的

    砌体通长筋:沿墙体长度通长设置的拉筋;当设防烈度超过6°的时候,砌体加筋就设置成砌体通长筋

     

    所以砌体通长筋在柱子里面的预留同砌体加筋的

    2015-03-19 10:41:23 

  • 4、砌体通长筋:砌体墙上的通长加筋。输入格式:排数+级别+直径+@+间距,例如:2A8@200。
    5、横向短筋:横向短筋:砌体墙上的垂直墙面的短筋,类似于剪力墙上的拉筋。输入格式:级别+直径+@+间距或根数+级别+直径,例如:A8@200或4B20。
    钢筋软件
    6、砌体墙类别:软件提供三种类别,填充墙、承重墙、框架间填充墙。

    填充墙:不为板的支座,可与剪力墙重叠绘制,可用于剪力墙上施工洞的绘制,且作为连梁智能布置的对象。

    框架间填充墙:不为板的支座,不能与剪力墙重叠绘制,且不作为连梁智能布置的对象。

    承重墙:可作为承重构件绘制,可作为板的支座;

     优化后,718之前的工程,自动升级到框架间填充墙;718版工程,自动升级到填充墙。

     与图形互导:填充墙对应GCL2008中的填充墙。

    2015-03-19 10:46:54 

  • 你好:通长的砌体加强筋图纸中是这样要求的,先在结构主体的构件内预留一下,砌墙时与通长的砌体加筋形成搭接。在软件里就要把搭接的长度加的锚固里,可以这样处理一下。

    答疑解惑

     

    2015-03-19 10:43:32 

其他类似问题 查看更多