逝水无痕 2015-03-19 19:47:26 | 江苏省 土建 | 2484查看 1回答
关于综合脚手架的疑问
2014新定额分综合脚手架和单项脚手架。问题1,按照定额说明,假如我要算的是一个教学楼,那么是不是套用综合脚手架。问题2,在综合脚手架定额说明里面,如图二和图三第8条说明,两者有什么区别。图二的说明,是不是没有地下室的情况?假如是独立基础,埋深超过1.5M。独立基础混凝土底面积超过16平方,这个16平方是不是指独立基础的总面积。独立基础是分散的,那么是不是独立基础放出工作面以后的基坑面积套取定额20-20呢?图三的说明,是不是说是地下室假如高度是4.5M,那么地下室的总面积套取20-2定额*0.5的系数。问题3,假如是地下室工程套取了定额以后,这个定额是不是包括地下室所有的工作内容,如地下室墙柱,粉刷等。而图四里面的说明二,说明三是指出了正负0以后的情况,地下室只要一个定额就可以了。谢谢大家
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2014新定额分综合脚手架和单项脚手架。问题1,按照定额说明,假如我要算的是一个教学楼,那么是不是套用综合脚手架【是的,只要是一个独立的单位工程都可以使用综合脚手架定额】。问题2,在综合脚手架定额说明里面,如图二和图三第8条说明,两者有什么区别【前者是说明那些工程可以执行综合脚手架,后者是明确综合脚手架怎么计算工程量的】。图二的说明,是不是没有地下室的情况【是的,比如独立基础,条形基础等】?假如是独立基础,埋深超过1.5M。独立基础混凝土底面积超过16平方,这个16平方是不是指独立基础的总面积【是单个独立基础的底面积,不是所有独立基础的总面积】。独立基础是分散的,那么是不是独立基础放出工作面以后的基坑面积套取定额20-20呢【不是的,是混凝土基础底面积,不是基坑底面积】?图三的说明,是不是说是地下室假如高度是4.5M,那么地下室的总面积套取20-2定额*0.5的系数【是的】。问题3,假如是地下室工程套取了定额以后,这个定额是不是包括地下室所有的工作内容【是的】,如地下室墙柱,粉刷等。而图四里面的说明二,说明三是指出了正负0以后的情况,地下室只要一个定额就可以了【只能计算一次综合脚手架,不能在计算其他单项脚手架了】。
2015-03-19 20:02:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看