米乐 2015-03-20 14:56:42 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 2252查看 6回答
筏板底部附加钢筋的弯折问题
问个关于筏板底部附加钢筋的弯折问题:图中图例表示说的是筏板底板附加钢筋,但是我用负筋定义出来就没有弯折了,那图纸中附加钢筋画的是有弯折的,这个弯折是示意性画的是没有弯折的,还是确实有弯折,那有弯折的话弯折长度那该是多少啊
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这一块是没有规范特别说明的,按11G101-3,79页大样板底附加筋是不要弯折的。
2015-03-21 07:35:55
-
应该有弯折,长度是5d
2015-03-20 17:00:45
-
答:你图示说明的第4条要深刻理解
对地下室底板来讲,他的受力其实 和一般楼面板受力刚好相反,所以钢筋的布置也是要反过来的
地下室底板附加钢筋要看成一般楼板的板面附加钢筋,这样就可以确定底板附加钢筋应该按设计说明4条给出的图示端部做弯折了。
设计说明4 完全准确的,你可以在软件的设置里去设置好这个弯折的长度
2015-03-22 17:14:21
-
设计无特殊说明个就不需要弯钩,只是代表板底非贯通筋。
2015-03-20 15:38:31
-
没规范,按图集,15d
2015-03-20 17:42:16
-
应该有弯折,按照图集长度是10d
2015-03-20 18:43:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看