• 生手使用广联达软件,设置参数的问题,一般除了抗震等级,保护层,定尺长度还需要更改什么参数?

    如题,老感觉算出来的量差一点。总是多一点少一点,求老师傅指点一下。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一个人算同样的工程,都不一定算的一样,有差距是正常的。 我觉得注意的地方就是,一些图纸说明里告诉的,比如,插筋的形式,分布筋,是否设置温度筋,锚固搭接,告诉数值,和规范不同的,加强筋,马镫,砌体加筋,需要自己慢慢总结

    2015-03-20 17:21:48 

  • 使用广联达软件,一般除了抗震等级,保护层,定尺长度,别的不需要更改什么参数,我们软件都是按规范要求设计的。

    2015-03-20 17:14:51 

  • 你好:需要安设计图纸,修改计算设置中比重设置,11G101节点设置,混凝土标号,损耗设置,弯钩设置等

    2015-03-20 17:26:05 

  • 生手使用广联达软件,设置参数的问题,一般除了抗震等级,保护层,定尺长度还需要更改什么参数?

    在使用广联达软件时,设置参数时除了抗震等级保护层定尺长度外还要注意节点的设置,选择对应的节点图,在其中修改弯折锚固等参数.

    2015-03-20 18:05:00 