• 请问广联达软件这样算是不是错了?

    请前辈们看看这根梁,梁的中间支座的左侧上部钢筋是支座负弯矩筋(3C25)应该在1/3净跨处截断,与架立筋(2C14)搭接,按照11图集,搭接长度应该为150,为什么广联达会把2C14默认为受力筋?搭接长度采用58d?难道是因为架立筋和右侧端支座上部的负筋(3C14)直径一样,因此采用一根14的钢筋,软件把它默认为受力筋了?

    负弯矩筋

    支座负筋

    问题补充:我找到原因了,就是因为左侧端支座上部的14的钢筋和架立筋的直径相同,所以软件采用就支座负筋和架立筋连通,这时候软件在计算与右侧支座的负筋搭接时就默认为了是受力筋,导致出现58D,请问除了自己修改下面的数值,还有别的方法调整么?各位大神你们都是怎么操作的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 输入架立筋时是否有括号,另外如支座是同品种及直径,软件会与支座通长设置