梁的集中标注和原位标注问题
如图, 这根梁的集中标注的下部钢筋是2C20, 那么我还用在原位标注的下部钢筋再输入2C20吗? 软件上的通长筋和下部钢筋定义有点模糊了.
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图, 这根梁的集中标注的下部钢筋是2C20, 那么我还用在原位标注的下部钢筋再输入2C20吗? 软件上的通长筋和下部钢筋定义有点模糊了. 一般,梁集中标注的,上下通长筋直接在梁的属性中输入即可,而如上下部钢筋会在图纸的原位标注显示出来,像这边的2C20,在集中标注有标注,你可以在梁的下部通长筋输入,看图纸有没有标注下部钢筋,有的话就输入,没有就不需要输入了。
2013-03-11 16:44:57
-
在定义梁属性时已经在下部钢筋里输入钢筋信息的,在原位标注里就不用再输入了,
2013-03-11 16:40:29
-
不需要的 如果原位标注的就是集中标注的,就不需要再填写的 只要把图纸给出原位标注的,单独标注出就可以的。
2013-03-11 16:40:38
-
软件的操作跟图纸是一样的 就是说 你图纸有原位标注的话 你就抄上去 没有的话就不要写
2013-03-11 16:43:36
-
不用了再标注上去了
2013-03-11 16:49:51