勇者 2015-03-24 10:00:55 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 972查看 4回答
关于桩承台钢筋问题
如图: 图中1处:折弯有规定是多少的吗?或者从哪里找到相关规定与说明。 图中2处:同上。 图中3处:管桩伸进承台100mm,那该承台混凝土底部保护层是100mm,即钢筋放在管桩上;还是底部保护层是100+40mm,管桩上+40mm作为基础混凝土的保护层
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1有说明的按照说明,弯折,没说明的按照规范,11g-3,,2,下部的保护层是100,钢筋直接放在桩上,不需要垫块
2015-03-24 11:26:57
-
弯折值按设计要求输入,当右边你输入相应的数据时,左边就是按右边所输入的识别计算。
2015-03-24 10:16:55
-
1,2处的钢筋弯折长度没有具体的规定,一般看每个工程的结构设计说明,如果没有,查询11G图集,里面有多种构造一般10个d吧。3处保护层还是写40,不影响计算结果,假设写了140,那钢筋离左右两侧就不是40而是140了,望采纳。
2015-03-24 10:19:04
-
弯折没设计说明就按规范,保护层哪里就不要纠结,算钢筋量不会相差太大
2015-03-24 11:41:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看