• 管内穿线问题

    在安装算量软件中,有个自动报警回路,穿SC20,里面有三根线ZRRVP-2*0.5、ZRBVR2*1.0、ZRRVS2*1.0,这三种线我按下图设置后变成三种都线工程量都乘2了,可是这三种线中只能BVR线才乘2。其它两根不用乘我该怎么做才是对了

    算量

    回路

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样输入看看ZRRVP-2*0.5/2ZRBVR-1.0/2ZRRVS1.0,

    2013-03-09 05:00:25 

  • 你要再电缆导管里面设置啊,,ZRRVP-2*0.5/2*ZRBVR2*1.0/ZRRVS2*1.0

    2013-03-09 22:32:02 

  • 要定义在电缆导管里面即可,你是定义在电线导管里面了。

    2013-03-10 00:55:16 

  • ZRRVP-2*0.5、ZRBVR2*1.0、ZRRVS2*1.0,其中ZRRVP-2*0.5、、ZRRVS2*1.0导线分别只有一根时,输入改为:ZRRVP-0.5、、ZRRVS1.0就可以。

    2013-03-09 12:02:44 

  • 你说的都是两根的

    2013-03-09 07:27:53 

  • 使用电线项时,电线标注有几根软件就乘几根,如BV-3*4的电线长度100m ,软件就计算为300m 。 使用电缆项时,电线标注有几根软件就计算一根的长度,如ZRRVS2*1.0的电缆长度100m ,软件就计算为100m 。 上述三种线都应该使用电缆项。ZRBVR2*1.0 ,如果是单股线,要使用电线项,如果是双股的就使用电缆项计算。

    2013-03-09 08:25:22 