• 排风机与配电箱之间的回路为什么是两个?还是标错了?

    排风机与配电箱之间的回路是如图所示的回路吗?这个回路是直接算2个管子,2种电缆吗?图示中手动启动按钮的线和管子应该是什么?不应该是图示中NH-YJV-1KV-4*6 sc25 WS吧?

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该结合系统图纸看,4*16+4*6从配线看给双速风机的,但正常双速风机配线应是7根较合适,4*16+3*6,因为PE线是共用的。手动启动风机线应该是2.5mm2的,由此确定是双速风机。你的截图电机的功率处看的不是太清楚,正常的双速风机的标注是这样的18/5KW。

    2015-03-24 16:00:36 

  • 这个是双速风机当然是两个回路。

    2015-03-24 15:09:54 

  • 分别是上级配电箱连接风机配电箱和风机配电箱连接风机的管线;

    如图所示

    2015-03-24 15:14:46 