• GGJ中砖混结构的圈梁设置必须在一个高度上吗?

    由于洗手池和卫生间的板高不同,这样设置出来的圈梁高度有2种,不知道这样对不对?现实中好像没有这种圈梁,图上也没有标注高度,只有圈梁配筋图,我需要改正吗? 另外如果我在工程做完后修改了檐口高度,混凝土强度C,会不会影响工程量的计算??

    影响工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这种圈梁这样设置是可以的,只修改檐口高度,抗震等级不变是不影响钢筋计算的。

    混凝土强度是影响钢筋的锚固和搭接值的,修改完后需要汇总计算一下,这样钢筋才会重新计算。

    2015-03-25 13:18:24 

  • 这种圈梁这样设置是可以的,只修改檐口高度,抗震等级不变是不影响钢筋计算的。

    混凝土强度是影响钢筋的锚固和搭接值的,修改完后需要汇总计算一下,这样钢筋才会重新计算。

    2015-03-25 15:59:34 

  • 一般来说是在一个标高上的,你这样画钢筋会有点出入,但应该影响不大的!强度等级对钢筋量有影响,其它的没影响!

    2015-03-25 13:13:12 