• 火灾报警调试问题

    火灾报警系统主机设在消防控制室,其控制六七个楼的火灾报警。那么调试的时候是根据消防控制室的总点数调试一次,还是每个楼都调试一次?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    火灾报警系统主机设在消防控制室,其控制六七个楼的火灾报警。调试的时候是根据消防控制室的联动控制主机控制的总点数调试一次,不是每个楼都调试一次。自动报警系统及联动系统试调包括:自动报警系统所含的各种探测器、编址模块、报警按钮、报警联动控制器等组成的报警联动系统。自动报警及联动系统调试计量单位是“系统”,一个系统是指一台联动控制主机控制的点数。

    2015-03-25 21:50:29 

  • 单体楼要是分开算的,要按照每栋楼控制的点数进行计算。地下室调试按照地下室控制点数计算。

    2015-03-25 17:38:39 

  • 你好:只计算一次,安报警点数套用定额子目。

    2015-03-25 17:38:49 

  • 按每栋楼去计调试费,按你说的甲方还应给总调试费的,因为几个楼通常情况下并不是一个施工单位施工,就是只有一个施工单位,也不能总体调试。

    2015-03-25 18:45:31 