sushi1037 2015-03-26 08:35:49 | 山东省 其他专业 | 1576查看 2回答
图纸说明每500设置2φ6的通长的拉结筋,那砌体加固筋还用再设置吗
我意思是,通长筋已经设置了,没必要再设置砌体加固筋吧,实际施工中是什么情况
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两者的本质是一样的,都是连接主体框架和二次结构的整体性
砌体加筋:根据抗震要求设置的在墙体与柱子的连接处伸入砌体一定长度(一般1000mm)的砌体拉筋,这个是在设防烈度是6°以下的时候设置的
砌体通长筋:沿墙体长度通长设置的拉筋;当设防烈度超过6°的时候,砌体加筋就设置成砌体通长筋
所以砌体加筋和砌体通长筋不会重复布置的
2015-03-26 09:17:13
-
通长筋已经设置了,没必要再设置砌体加固筋吧,实际施工中是什么情况
通长筋与砌体加固筋两者不冲突,前者是墙体的加固,后者是转弯或者拐角部位等墙体的连接部位的加固
2015-03-26 09:11:48