大雄 2015-03-26 10:43:15 | 辽宁省 安装 | 1138查看 1回答
电力外网相关问题(辽宁)
1、所谓电缆直埋是什么意思,电缆穿管敷设算直埋吗,穿电力排管算直埋吗? 2、塑料电缆保护管套定额应该套什么定额,是套水泥管、铸铁管还是钢管? 3、定额说明上标明直径小于100的电缆保护管敷设执行配管配线相关项目,塑料管应该套什么定额?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、所谓电缆直埋是什么意思,电缆穿管敷设算直埋吗,穿电力排管算直埋吗?
答:是不用穿管直接埋设在地下,但是电缆上面需要铺砂盖保护盖板
2、塑料电缆保护管套定额应该套什么定额,是套水泥管、铸铁管还是钢管?
答:套室外半硬塑料管埋地敷设定额子目
3、定额说明上标明直径小于100的电缆保护管敷设执行配管配线相关项目,塑料管应该套什么定额
答:小于DN100就是根据材质套第二册电气配管定额子目