• 电动机调试与送配电调试

    关于石油化工安装定额,1、例如一个配电柜引到通风机的电源开关箱,再引到通风机,在这个回路中,是否只计算一个配电柜的送配电系统调试,还需要记取低压鼠笼型电动机系统调试一个么;2、例如一个配电柜连接两个通风机电源开关箱,再从开关箱引到各自的通风机,也是只计算一个配电柜送配电调试,是否还要记取低压鼠笼型电动机系统调试,如果需要记取低压鼠笼型电动机系统调试,那是计算2个;3、例如一个配电柜连接一个通风机电源开关箱,再从一个开关箱控制两台通风机,也是只计算一个配电柜送配电调试,是否还要记取低压鼠笼型电动机系统调试,如果需要记取低压鼠笼型电动机系统调试,那是套用电动机组及联锁装置调试,电动机组 两台这个定额么;
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    关于石油化工安装定额,1、例如一个配电柜引到通风机的电源开关箱,再引到通风机,在这个回路中,是否只计算一个配电柜的送配电系统调试,还需要记取低压鼠笼型电动机系统调试一个么;是的,分别计算一次;

    2、例如一个配电柜连接两个通风机电源开关箱,再从开关箱引到各自的通风机,也是只计算一个配电柜送配电调试,是否还要记取低压鼠笼型电动机系统调试,如果需要记取低压鼠笼型电动机系统调试,那是计算2个;计一个送配电调试,另计算2台电机调试;

    3、例如一个配电柜连接一个通风机电源开关箱,再从一个开关箱控制两台通风机,也是只计算一个配电柜送配电调试,是否还要记取低压鼠笼型电动机系统调试,如果需要记取低压鼠笼型电动机系统调试,那是套用电动机组及联锁装置调试,电动机组 两台这个定额么;是套用电动机组及联锁装置调试,电动机组 两台这个定额的。

    2015-03-28 22:14:10 

点我,有新答案通知你哦