• 防水套管的算量规则。

    DN100的管道穿屋面,现场使用管径为 DN150的刚性防水套管。套安徽2000定额 是选用DN100防水套管 定额子目 还是 选用 DN150的防水套管定额 子目。另:防水套管制作 定额中 钢管 含量是 30公分,但因现场屋面厚度原因, 现场使用的防水是 高度 50公分的套管,请问 焊管含量是否可以调整。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应当选择刚性防水套DN100的子目计算。

    长度不同时可以换算。

    2015-03-28 16:55:38 

  • 选择和介质一样的规格,即DN100的介质管,选用直径100的定额。长度不同时可以调整;

    算量

    2015-03-28 17:14:30 

  •        DN100的管道穿屋面,现场使用管径为 DN150的刚性防水套管。套安徽2000定额 不能是选用DN100防水套管 定额子目 还是 选用 DN150的防水套管定额 子目的。另:防水套管制作 定额中 钢管 含量是 30公分,但因现场屋面厚度原因, 现场使用的防水是 高度 50公分的套管, 焊管含量是可以调整的。

    2015-03-28 17:13:53 

  • 1:柔性套管套你的DN100子目,刚性套管套DN125子目。

    2:含量可调正到50CM.

    2015-03-29 06:22:15 

  • 你好:按设计管道直径套用定额子目,看定额说明,一般不予调整。

    2015-03-28 20:48:50 

  • 穿楼板套管与钢性防水套管有区别的,钢套管在计价时是按钢管进行以米计入的。防水钢套管防水型是按个计入的。按你所述是穿楼顶层防水型,应该套DN150子目以个为单位计价