lily 2015-03-30 15:03:39 | 河南省 安装 | 6941查看 4回答
电井内照明线路怎么计算?
在电梯机房的电源箱控制电井内的照明回路,在个回路上有灯具和两个单联双控开关(上下各一个),这个回路要怎么计算?假设这个电井内要安装的高度是85米,距顶0.5米与距地0.5米各一个照明灯,中间要计算几根线路?据一位施工方说是开关之间还有两根线,然后灯具之间两根线,总共是四根线?是这样的计算吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:必须是四根线。大家都知道两个单联双控开关间是两根线,一根灯的的控制线,一根零线。
如果再有PE线就是五根线了。
2015-03-30 15:41:59
-
双控回路是两个单联双控开关加用电器和导线组成一个控制通路。用电器灯具的线路必须是一根相线(或控制线)、一个零线,电梯井道内的两个单联双控开关一个在井道上,一个在井道下,电源只由井道上方的机房电源线引出,之间的控制一种是开、一种是关的形式,即两根线。一共四根线。
2015-03-30 19:54:57
-
三根线。施工方说的四线是双控双联接线法。但你是单联双控,就是无论开启上下任意开关,都能控制灯具。你查一下资料就知道了
2015-03-30 15:22:56
-
是四根线
2015-03-30 15:26:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看