• 地梁钢筋不能满足直锚时

    地梁钢筋不能满足直锚时,720/2,这个怎么得出来的,支座是600,底部钢筋c20

    地梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地梁钢筋不能满足直锚时,720/2,这个怎么得出来的,支座是600,底部钢筋c20 回答:梁高800,减去保护层40*2,等于720,锚固长度是梁的一半,即(800-40*2)/2。ok ?

    2012-12-26 19:37:09 

  • 锚固长度是固定值,当直锚的支座满足不了时,那么它就是按弯锚了。 “长度该是多少,弯锚 ”这也不是固定值,它是根据不同砼标号及抗震等级确定的。 “?”??????????????啥意思呢。 “长度该是多少,弯锚 ”怎么会这么不会理解解释呢,假如锚固的钢筋倍数是42D(不同砼标号,是不一样的),钢筋直径20,那么计算出来的锚固长度是840mm,当锚固的支座是500mm,那么弯折段的长度就是340mm左右。

    支座

    2012-12-26 19:43:30 

  • 应该是弯折部分15d的长度,具体看下平法规则,720/2看是不是11G101新的规定长度,应该类同03G101平法15d长度的规定。

    2012-12-26 19:29:51 