胡臣林 2015-03-31 18:06:12 | 湖北省 安装 | 7516查看 5回答
自动喷淋系统中末端排水不明白是什么?
各位老师,请问一个在自动喷淋系统图中,末端排水中如图K=80处所指的是什么呀?问题补充:应该怎样计算呢?套取什么定额呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳末端排水装置以组为单位计算,一般规格为DN25,包括球阀(或截止阀)、压力表、试水喷头和管道组成,套用消防设备分册-水灭火系统中的末端试水装置定额,具体的组成可见下图。图中K=80代表试水装置所选用喷头的流量系数,漏斗及以下是排水系统,不属于末端试水装置。
2015-03-31 20:46:31
-
你好:应该是末端排水装置。
2015-03-31 18:09:53
-
末端试水装置是管道供水位置最不利的地方,也就是在管道最末端,进行测压的装置。它含有球阀,连接管及管件,压力表(阀前和阀后都有的)在试水时产生的水,流进试水装置漏斗内,漏斗连接管到水沟。定额内没有DN80的子目,你可以单独套字目。压力计2套,球阀一个,在加上管件及漏斗管材就可以了
2015-03-31 18:34:08
-
这是排水系统;
2015-03-31 18:20:54
-
这是正常的系统排水口按图施工,K=80是排水口距地漏80MM。
2015-04-01 06:13:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看