• 双路供电的配电室中中母线桥如何和低压柜连?

    双路供电的配电室中中母线桥如何和低压柜连? 双路供电是不是需要两段母线桥? 能截图说明吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 低压柜之间的连接铜排一般在低压柜内顶部布置,这个在低压柜生产时,厂家已根据设计图纸预留好了,柜子排列完成后就可安装铜排,低压柜与变压器之间可采用铜排或电缆连接。

    双路供电不需要两段母线桥,双路电源进线属于高压系统,高压柜中有个母联柜,常规的运行方式:两路高压电源分路运行,母联断开,当其中一路电源失压时,母联自动投入,母联与两电源进线断路器设有电气联锁。

    具体的控制方式要看工程高低压配电系统的设计要求。

    2015-04-01 11:27:01 

  • 你好:JIANGNANG烟雨讲的正确,但要补充下,高压部分是那样做的,可低压部分应该是有二台变压器供电,所以低压还是有两段母线槽的,各自从不同的变压器引至相应的进线柜的。

    2015-04-01 13:18:50 

  • 系统图看得很清楚

    2015-04-01 17:04:39 