maoer_123 2015-04-02 12:00:55 | 北京市 其他专业 | 5057查看 1回答
室内暖气沟1000*1000做法问题
请教,这是一个5层的砖混结构改造图,原施工图纸已经找不到了,现在室内采暖干管水平管道采用暖气沟1000*1000敷设,暖气沟做法未注明。问题一,这个暖气沟1000*1000是不是有标准图籍?问题二:采暖管埋地1m会不会穿内墙的基础,这个涉及要不要计算套管的问题,现在原图没有,不知道内墙基础底面标高是多少,请有经验的前辈帮忙判断。问题三:埋地干管到立管的水平横管穿采暖沟时的做法是什么样的?要不要设置什么套管之类的。拜托大家为我答疑解惑,多谢多谢啦。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一,这类暖气沟1000*1000不会标准图集,一般是施工图单独设计。二:采暖管在暖气沟内架空安装,不是埋地安装。会穿内墙的基础是在基础预留稍微小于暖气沟截面的洞口,不需要计算套管。原图没有,内墙基础底面标高是多少,与暖气沟没有直接关系。三:暖气沟采暖干管是在沟内架空安装,到立管的水平横管不穿过采暖沟壁,一般是在暖气沟盖板上开洞口连接立管。可以设置套管、也可以不设置套管。
2015-04-02 22:02:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看