凡人修真 2015-04-02 14:12:08 | 河南省 安装 | 1398查看 3回答
基础防雷网怎么计算?
下图中基础防雷网工程量计算的时候。哪些按照均压环子目?哪些按照户内接地母线子目,再补充扁铁主材吗?怎么区分?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、等电位箱接地极及竖直井道和配电箱接地极都是按户内接地母线进行套定额。均压环包括明敷和暗敷,明敷是在建筑物楼层外墙整圈闭合,与楼层上下住宅连接后入地接地极。暗敷是利用楼层圈梁钢筋焊接形成一个闭合圈后入地在利用基础钢筋接地,试验达不到规范标准进行室外补打钢管接地。户内母线子目不含主材,按规格型号进行分开子目计算。你主要去看定额总说明及分册说明,就能学到很多知识 的。
2015-04-02 14:39:43
-
具体需要看设计图纸的设计内容。一般是接地母线 。套用定额子目后补充主材费。
2015-04-02 14:27:50
-
你这个图中基础防雷网工程量计算的时候。水平的按照均压环子目,竖向的按照户内接地母线子目,再补充扁铁主材吗。区分?
2015-04-02 14:24:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看