• 关于地基处理的疑问

    如图二说,本工程开挖基槽时需要超挖至2-3持力层。绝对标高3M,相对标高-5.2M。这两个标高是以什么为参照。相对标高-5.2M,那是不是说从正负0往下-5.2m呢。问题2,图纸给出的做法是图一,回填砂石,那么根据图三,第二章,换填垫层适用于软弱地基的换填材料加固,按第四章相应子目执行。那这个是不是砌141(页码)。我看了定额,是使用4-99还是4-107(或者4-108)呢?。4-107和定额4-108是碎石和砂按照比例混合夯填。图纸说是砂石,是不是这两个定额呢?谢谢大家的回答。

    基槽

    绝对标高

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图二说,本工程开挖基槽时需要超挖至2-3持力层。绝对标高3M,相对标高-5.2M。这两个标高是以什么为参照。相对标高-5.2M,那是不是说从正负0往下-5.2m呢【从0.00向下5.2米,也就相对0.00是-5.2米】。问题2,图纸给出的做法是图一,回填砂石,那么根据图三,第二章,换填垫层适用于软弱地基的换填材料加固,按第四章相应子目执行。那这个是不是砌141(页码)。我看了定额,是使用4-99还是4-107(或者4-108)呢?。4-107和定额4-108是碎石和砂按照比例混合夯填。图纸说是砂石,是不是这两个定额呢?【根据比例套4-107或者4-108,干铺不是级配沙石,】谢谢大家的回答。

    2015-04-02 18:58:37 

  • 相对标高-5.2M,我认为就是说从正负0往下5.2m

    2015-04-02 20:16:12 