  • 已采纳
    按照规范,图上的位置都要设置的。但是实际施工有的地方是不设置的。。结算的时候,就要结合现场,实际的构造柱,绘制。。

    2015-04-02 22:49:54 

  • 按规范是这么设置,但是实际施工中一般不会这么密。因此结算时要根据实际情况

    2015-04-03 14:01:41 

  • 按照图纸来设置就可以了,或者你可以查阅构造柱的图集,一般填充墙的转角处要设置的,谢谢。

    2015-04-02 22:53:08 