    如图一是应急线路图,比如说N3,也就是WE3回路。这个回路里面如图二所示,单管荧光灯(应急灯,蓝色线条所示)是吸顶安装,那么这个管子的敷设方式,是不是从配电箱出来以后往上到楼板底,然后再沿着楼板底到各自所在的灯具呢。而根据图三所示,现场的灯具还没有安装(是个烂尾楼厂房工程)。那么可不可以说,这个管子顶多敷设的长度如图四的黄色线条所示呢。先从配电箱出来往上到屋顶的钢结构板底,再水平向上,到黄颜色线的最顶端就停止了呢?水平方向的管子都没有安装,对吗。

    敷设方式

    水平方向

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据图纸,你说的很正确,至于有没有安装在现场看装到哪里就安装到哪里,有灯就计算,有线管,灯能亮就计算否则就不计算,你给的照片也看不清楚

    2015-04-04 03:18:54 

  • 这是钢结构工程,墙体一般都是彩钢板的,所有的管线都是主体完成后敷设的。因此,这里没有暗敷的管线。

    2015-04-04 06:49:41 

  • 你说的没错,正常做法管线是应该从配电箱到最后一盏灯。但是现在灯具没施工,至于线管敷设到什么程度还要看现场,从图纸是不能确定的。

    2015-04-04 11:50:11 

  • 同意楼上的回答。

    2015-04-04 06:00:43 