• 卫生间降板的钢筋如何布置

    如图纸这样的,阴影部分表示降板,但卫生间降板是到实线处,还是虚线处? 若是到实线处,为什么还画一道虚线? 布置钢筋时,是不是应该先把卫生间这块整板分割成两块板后,先各自布置完受力筋,再一起布置跨板受力筋?还有,Y向的跨板受力筋布置范围从右到左,能到卫生间最外边吗? 若不能,卫生间板左侧凸出的这部分范围,是否应该单独采用与Y向跨板受力筋同型号、间距的面筋布置?

    受力筋布置

    问题补充:卫生间左侧最外边,只有卫生间板,它上下相邻的两块板都是到第二个构造柱的位置,如果直接把Y向的跨板受力筋布置到边上,那岂不是有钢筋不在板里,直接漏在外边了吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    阴影部分表示降板,卫生间降板是到实线处。还画一道虚线是表示反坎;布置钢筋时,是应该先把卫生间这块整板分割成两块板后,先各自布置完受力筋,再一起布置跨板受力筋。还有,Y向的跨板受力筋布置范围从右到左,能到卫生间最外边。

    2015-04-06 19:00:20 

  • 如图纸这样的,阴影部分表示降板,但卫生间降板是到实线处,还是虚线处?

    ——:就是阴影部位,是实线部位

    若是到实线处,为什么还画一道虚线?

    ——:那100的位置是不是有暗梁或者配筋什么的

    布置钢筋时,是不是应该先把卫生间这块整板分割成两块板后,先各自布置完受力筋,再一起布置跨板受力筋?

    ——:您阴影部位的现浇板单独绘制,各自布筋,然后多板布置跨板受力筋

    还有,Y向的跨板受力筋布置范围从右到左,能到卫生间最外边吗? 

    ——:可以的,以为,您选择了至阴影部分的现浇板,就是这一整块的现浇板

    若不能,卫生间板左侧凸出的这部分范围,是否应该单独采用与Y向跨板受力筋同型号、间距的面筋布置?

    ——:您多板就已经包括了,不需要再次布筋的

    2015-04-06 19:03:15 

  • 如图纸这样的,阴影部分表示降板,但卫生间降板是到实线处,还是虚线处?若是到实线处,为什么还画一道虚线?布置钢筋时,是不是应该先把卫生间这块整板分割成两块板后,先各自布置完受力筋,再一起布置跨板受力筋?还有,Y向的跨板受力筋布置范围从右到左,能到卫生间最外边吗?若不能,卫生间板左侧凸出的这部分范围,是否应该单独采用与Y向跨板受力筋同型号、间距的面筋布置?

    如图纸这样的同,阴影部分表示降板,但卫生间降板是到实线处,画一道虚线可能还有圈梁或别的,布置钢筋时,应该分成两部分,阴影部分和外侧部分分别布置.各自布置受力筋,再一起布置跨板受力筋.Y向的跨板受力筋布置范围从右到左,能布置卫生间最外边.