82****@qq.com 2015-04-07 10:55:33 | 江苏省 土建 | 4246查看 3回答
计算梁混凝土工程量?
KL11的截面尺寸为0.2*0.45,软件的计算公式为:体积=(0.2<宽度>*0.45<高度>*3.6<中心线长度>)-0.018<扣柱>-0.297<扣现浇板>=0.009m3 我的计算公式为:0.2*0.45*3.2=0.288m3 我计算错了么?感觉软件的计算公式看不懂,若与别人对量过程中,该如何解释软件的计算公式?还有旁边的LL1是连梁么?工程量是否应并入到有梁板的工程梁里面?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你计算的0.288没有错,但是此工程量是按有梁板的计算规则合并到现浇板的工程量里了,梁的工程量是指没有现浇板位置的梁体积,只要有现浇板的位置,梁的工程量就没有工程量了,软件的计算结果是对的,
你的计算规则可能没有修改,比如梁与剪力墙同厚的并入墙工程量里,这样此梁的工程量就是“0”了,该梁应该是没有工程量的,软件计算了0.009就是右边剪力墙0.2*0.45*0.1的剪力墙上的梁体积
2015-04-07 11:22:46
-
和纸标注的梁高是包括板厚的,在计算工程量时这部分是计算到板里的,在计算梁的工程量时应该扣除板,你作0.288-0.297=0.009
旁边的LL1应该是剪力墙洞口上的连梁,工程量应该并入到剪力墙里去计算,也就是套剪力墙的定额子目,
建议你看一下图如果不是剪力墙洞口上的连梁时可以与板一花粉囊套有梁板的定额子目
2015-04-07 11:10:23
-
你没考虑板啊,你可以在软件图中看三维扣减。很清楚,软件不会错的,至于对量,先对大量再 如果大量没什么大的出入就不用对了,如果大量差的比较多 就要看哪里出现的不一样 再对小量
2015-04-07 11:20:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看