• 关于砌体板缝内加固钢筋

    图四是14定额的说明,这说明是不是指施工现场图一,图二,图三的情况。这个砌体板缝内加固钢筋,这个拉接钢筋按照要求是不是要在柱子浇筑混凝土的时候,预埋进去的。但一般比较难施工,所以后期就植筋了。(我听别人说的,也不知道有没有道理)。还有这个不绑扎和绑扎,怎么区分啊。这个植筋是不是如图二的情况,砌筑的时候,我看见工人拿了两根钢筋放在植筋的位置,也没有用钢丝绑扎,就直接砌筑了,不知道这样的施工方法对吗。还有这个是定额说的绑扎吗?。框架结构和剪力墙结构,这个量一般取多少KG/一平方呢。谢谢大家的回答。

    剪力墙

    板缝

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图四是14定额的说明,这说明是不是指施工现场图一,图二,图三的情况。这个砌体板缝内加固钢筋,这个拉接钢筋按照要求是不是要在柱子浇筑混凝土的时候,预埋进去的。但一般比较难施工,所以后期就植筋了。(我听别人说的,也不知道有没有道理)【有道理,预留特别对拆模有很多难度,模板还容易损坏】。还有这个不绑扎和绑扎,怎么区分啊【用短钢筋固定的叫绑扎,直接放在砌体里的就是不绑扎的】。这个植筋是不是如图二的情况【是的】,砌筑的时候,我看见工人拿了两根钢筋放在植筋的位置,也没有用钢丝绑扎,就直接砌筑了,不知道这样的施工方法对吗【基本都是这样的,一般砌体加筋也不要求绑扎的】。还有这个是定额说的绑扎吗【是不绑扎的】?。框架结构和剪力墙结构,这个量一般取0.3~0.4KG/平方建筑面积

    2015-04-07 18:53:00 

  • 不绑扎和绑扎是指钢筋的搭接方式。

    2015-04-07 15:50:40 

  • 图四是14定额的说明,这说明是不是指施工现场图一,图二,图三的情况。    按照要求,是在柱子浇筑混凝土的时候预埋进去,也可以用植筋的方法,这是施工方法的问题.植筋后没有绑扎就直接砌筑是对的,象在混凝土柱中植筋的是柱子或墙与墙体连接的砌体加固筋,它的施工方法就是那样的,当要求砌体内布置通长钢筋时,才需要绑扎,也就是在砌体内通长布置钢筋,这种钢筋按照要求每200或300等间距绑扎分布筋,形成钢筋网片满铺于砌体墙中.你根据实际是砌体加固筋还是砌体通长筋分别套用定额即可.