• 消防法兰阀门安装套定额

    13版湖北定额中消防工程中法兰闸阀安装怎么套定额?不知道是该套第九册消防工程中的先套取沟槽式法兰安装然后再套沟槽式阀门安装还是直接套取第十册给排水工程中的焊接法兰阀,请各位帮忙解答下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果消防管道是电弧焊接,那么法兰阀门就是焊接法兰阀门,那么按照定额规定就需要套第十册给排水工程中的焊接法兰阀;如果消防管道是沟槽式卡箍连接,那么法兰阀门就是卡箍法兰,那么就该套第九册消防工程中的先套取沟槽式法兰安装然后再套沟槽式阀门安装

    2015-04-07 19:44:56 

  • 套取法兰阀门安装定额

     2.消防工程阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装、管道系统强度实验、严密性实验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。

     

    2015-04-07 19:22:46 

  • 13版湖北定额中消防工程中法兰闸阀安装怎么套定额?不知道是该套第九册消防工程中的先套取沟槽式法兰安装然后再套沟槽式阀门安装还是直接套取第十册给排水工程中的焊接法兰阀,请各位帮忙解答下,谢谢!

    应该套消防章节的法兰及阀门定额子目!

    2015-04-07 19:32:25 

  • 你好:直接套取第十册给排水工程中的焊接法兰阀

    2015-04-07 21:30:13 

  • 消防工程的阀门和法兰安装应执行第八册《工业管道工程》中相应定额。如果是法兰安装的阀门,则应先套用第八册中的低压法兰阀门安装定额,再套用第十册中的沟槽法兰安装定额;如果阀门直接采用沟槽式卡箍连接,则套用第十册中的沟槽式阀门安装定额,不需要再套用法兰安装定额。

    2015-04-07 21:43:12 