• 湖北2008定额,7层住宅的脚手架如何套项

    一栋楼房7层,檐高22m,每层建筑面积200m2,出屋面楼梯间面积50m2,结构和装饰装修同一个施工队。用08定额套脚手架(最好写出定额编号和工程量)。希望精通湖北定额的大神们给予指导和帮助,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    A10-1综合脚手架:1450m2

    A10-3 外脚手架增加费。

    装饰脚手架不应计算(见装饰脚手架章节说明)。

    2015-04-09 16:06:24 

  • 当建筑物檐高超过20m,但未达到23.3m,则无论层数多少,均以最高一层建筑面积(含屋面楼梯间、机房等)套用78层子目。

    2015-04-09 10:05:59 