• 人工挖孔桩问题

    1.人工挖孔桩只做了一米的护壁(下面因为是强风化采用了爆破),施工单位就没有做,那费用该如何计算。 2.由于一米以下需要爆破,爆破后桩径比原来增大了,那算桩芯混凝土时,是按照除去护壁的算,还是按照爆破完毕成孔后的桩径算,(例如桩径1200MM,两侧各150MM护壁,爆破后一米以下的变为1300MM),该怎么计算。 3.桩身因为爆破最终长度比设计长度长了,那费用怎么算,超深部分因该给么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是清单报价的话就要重新组价了,护壁做一米算一米,桩身砼按实际浇筑量计算

    2015-04-09 15:28:10 

点我,有新答案通知你哦