nmmm 2015-04-09 15:55:53 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1414查看 4回答
约束边缘构件个剪力墙交接的Lc
约束边缘构件个剪力墙交接的Lc,在钢筋软件中怎么操作,应该不能直接忽略吧,约束边缘构件的箍筋是c10@120
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
约束边缘构件个剪力墙交接的Lc,在钢筋软件中怎么操作,应该不能直接忽略吧,约束边缘构件的箍筋是c10@120
答:不能忽略的,是用来计算非阴影区长度的,即Lc-暗柱长度后得出非阴影区的配筋长度。
2015-04-09 16:10:49
-
这个要用截面编辑的功能来处理
如图
用编辑钢筋的功能 把箍筋和拉筋绘制出来
2015-04-09 15:58:50
-
你好:在暗柱其他箍筋中输入。
2015-04-09 16:03:54
-
为了垂直筋的定位准确,可以用以下的方法处理
2015-04-09 20:43:55