• 关于泵送商品混凝土的添加剂

    假如地下室覆土部分的顶板需要添加外加剂,含量是水泥用量的10%。我套取了6-207定额以后,把混凝土材料换成预拌防水混凝土P6(泵送型) C30。假如定额混凝土量算下来是100立方。那是不是用这个定额量100立方,乘以这个混凝土配合比里面的水泥含量再乘以10%,就是所需的外加剂数量,对吗。然后根据图一的混凝土构件石子粒径比,因为是有梁板,所以石子粒径应该是5-20mm,然后我找附1046页码的材料80214018,混凝土C30(碎石粒径最大20mm,塌落度130-150),不知道找的是否正确。那么算的话,是定额量100立方*447(每立方混凝土水泥含量)*10%,我的理解对吗。还有结算的话是根据混凝土公司出具的配合比,按照配合比上的混凝土每立方水泥含量*混凝土工程量*10%? 还有个想问下大家,我看了下信息价,关于窗户是这样描述的, 铝合金窗(1.4壁厚) 含配件安装及50型 单玻 280元/平方米。这个价格包括送到工地,帮你全部安装好后的价格吗(14年6月份信息价)?需不需要再套取定额,这样感觉造价太高了。

    混凝土配合比

    顶板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    假如地下室覆土部分的顶板需要添加外加剂,含量是水泥用量的10%。我套取了6-207定额以后,把混凝土材料换成预拌防水混凝土P6(泵送型) C30。假如定额混凝土量算下来是100立方。那是不是用这个定额量100立方,乘以这个混凝土配合比里面的水泥含量再乘以10%,就是所需的外加剂数量,对吗【完全正确】。然后根据图一的混凝土构件石子粒径比,因为是有梁板,所以石子粒径应该是5-20mm,然后我找附1046页码的材料80214018,混凝土C30(碎石粒径最大20mm,塌落度130-150),不知道找的是否正确【很合适】。那么算的话,是定额量100立方*447(每立方混凝土水泥含量)*10%,我的理解对吗【对的】。还有结算的话是根据混凝土公司出具的配合比,按照配合比上的混凝土每立方水泥含量*混凝土工程量*10%【竣工结算要这样计算的】? 还有个想问下大家,我看了下信息价,关于窗户是这样描述的, 铝合金窗(1.4壁厚) 含配件安装及50型 单玻 280元/平方米。这个价格包括送到工地【包括送货到工地的】,帮你全部安装好后的价格吗【布包括安装的,这是购入成品材料费】(14年6月份信息价)?需不需要再套取定额【要套定额的,否则哪些辅助材料费,人工费,管理费,利润和措施费,规费就没有收取了】,这样感觉造价太高了【做预算要从实际出发,不能凭感觉的】