    你好:中间全部是lc时建议定义三个暗柱。中间暗柱的外箍在其它箍筋里输入。因为一般的都要伸入两边暗柱内一个长度。中间没有外箍时直接定义是几个拉筋。

    2015-04-10 06:28:37 

  • 有时是箍筋,有时是拉钩,如果两个暗柱中间全部是lc时怎么办?

    答:Lc是由设计给出的,是用在约束边缘柱的非阴影区长度。即非阴影区=Lc-暗柱长度。如果两个暗柱中间全部是Lc,则一区内纵筋间距是剪力的1/2。拉筋也加密设置。