• 悬挑梁钢筋问题

    请教您 悬挑梁已经画好,图纸要求深入墙内1500锚固。可是汇总后发现,只有一个锚固,钢筋没有伸入1500。

    伸入

    问题补充:是否与支座有关 此处定义的柱子为支座,剪力墙无法定义?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    汇总计算之后在钢筋编辑里修改钢筋长度,然后将构件锁定即可

    2013-02-28 19:51:48 

  • 图纸要求悬挑梁深入墙内1500,可以在节点设置梁上部/下部/侧面受扭钢筋锚入平行墙支座节点中修改为1500就行。

    无法定义

    答疑解惑

    2013-03-01 09:48:55 

  • 汇总计算---在钢筋编辑里修改钢筋长度---然后将构件锁定即可

    2013-03-01 11:09:40 

  • 悬挑梁已经画好,图纸要求深入墙内1500锚固。可是汇总后发现,只有一个锚固,钢筋没有伸入1500。 可以点上面编辑钢筋,在下面钢筋表中将需要锚固墙内1500mm的钢筋增加1500mm后锁定构件即可。如图

    广联达服务新干线

    2013-02-28 19:56:09 

  • 我是这样操作的,画完悬挑梁以后,汇总计算,编辑钢筋,把深入墙内的长度改为1500,然后锁定即可。

    2013-03-03 07:45:45 