ZHAOJINGAA 2015-04-10 10:11:04 | 湖北省 安装算量GQI | 1471查看 2回答
地下室照明系统中,分支线采用50*50的金属线槽,主线采用100*50的金属线槽,
地下室照明系统中,分支线采用50*50的金属线槽,主线采用100*50的金属线槽,分支线采用线槽及桥架配线,连接时采用桥架设置起点功能,这两个桥架的线不能连到一起,但把50*50的线槽改为线管配线,才可使用桥架设置起点与选择起点的功能。但我实际使用是线槽,且要使用吊丝,吊丝及50*50的金属线槽在软件中应如何计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:分别定义50*50线槽和100*50线槽构件,软件中识别即可。
2015-04-10 10:33:15
-
不同规格线槽分别识别就行,统一设置一个起点就行啊,不用在50*50那里再设起点啊
2015-04-10 10:37:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看