• KZ箍筋根数计算问题?

    KZ-1属性 截面600*600,纵筋12C20,箍筋C8-100/200,支数 4*4,层高3.1米,板厚0.1米,框架柱、梁顶标高同板顶,KL截面300*670,广联达计算2430长度的箍筋(最外围的箍筋) 根数为27根,个人认为是21根,请大神解决 到底多少根?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件计算的是按设计规范要求柱箍筋在梁内按加密设置,故软件计算是对的没问题。

    2015-04-11 06:13:49 

  • KZ-1属性 截面600*600,纵筋12C20,箍筋C8-100/200,支数 4*4,层高3.1米,板厚0.1米,框架柱、梁顶标高同板顶,KL截面300*670,广联达计算2430长度的箍筋(最外围的箍筋) 根数为27根,个人认为是21根,请大神解决 到底多少根?软件首层柱箍筋数量是包括基础层基础构件以上部分的箍筋的,在基础层基础构件中软件默认只有2根箍筋。

    2015-04-10 20:45:50 

  • 答:你没有说出设计加密区距离。如果设计没有给出这一距离,则按11G101-1要求设置。查表得加密区上下各600。2430-1200=1230。7+7+7=21根。


    标高



    2015-04-10 20:56:29 

  • 按电渣压力焊非嵌固部位计算:

    核心区:(670-20*2)/100=6.3=8个

    上、下加密区:7+7=14个(注意7个箍筋后的加密距离600+50的起步=650)

    非加密区:(3100-670-650-650)/200=5.65=5个

    合计:27个,其实在核心区外的2430内只有19个

    外围

    2015-04-11 01:08:40 

  • 框架梁内的箍筋

    答疑解惑

    2015-04-10 21:24:08 

  • KZ-1属性 截面600*600,纵筋12C20,箍筋C8-100/200,支数 4*4,层高3.1米,板厚0.1米,框架柱、梁顶标高同板顶,KL截面300*670,广联达计算2430长度的箍筋(最外围的箍筋) 根数为27根,个人认为是21根,请大神解决 到底多少根?

    答:是27根。依据11G101-1.柱加密区表,下面说明第2条。柱净高/柱截面长度小于等于4,全高加密。又如柱高加密表,截面图所示。2430,是25个,上下50间距一个,共27个。软件是没错的。

    广联达服务新干线

     

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

     


     

    2015-04-10 23:35:28 