• 桥架刷防火漆与接线的问题

    地下室一层的平面图要求:消防桥架用MR250x100,中间加隔板分隔(这个桥架在地下室水平敷设,不是在井内) 1、请问这个桥架是需要刷防火漆还是防锈漆,设计说明没写。。 2、请问暗敷与墙内的穿线管在连接桥架的时候,桥架得要开孔,请问这个开孔的过程在预算中应该套哪个定额呢? 3、请问中间的隔板是不是买桥架的时候,里面就有的,不用另买的吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、不需要刷防火漆了,因为你购买时以是按防火桥架进的价格了。 2、措用其它专业的定额,有这一项的。 3、买时也带隔板的,只不过是在价格上找的。