liwenting1351325 2015-04-11 09:10:37 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1142查看 2回答
窗下压顶问题
如图所示,窗下突出墙外一点的压顶,还需要伸入两边墙内么,如果伸入该伸多少
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般要深入150mm
2015-04-11 09:19:32
-
要伸入的,一般伸入墙内60~100mm的较多。
2015-04-11 09:12:27
-
窗下压顶的纵筋长度怎么取值,是洞口的尺寸值,还是洞口尺寸+500毫米呢/问题补充:窗户洞口两侧有暗柱和构造柱,这种情况又怎么取值,谢谢大家!
-
图纸说明:外窗窗台处设C20,宽同墙厚,高度50的现浇压顶,两端锚入端柱内,配筋要求:主筋为2A6,箍筋为A6@200 窗两边是剪力墙的暗柱,窗上是连梁,下面设窗台压顶吗,要设置的话,压顶长度是多少?
-
图纸说明:外窗窗台处设C20,宽同墙厚,高度50的现浇压顶,两端锚入端柱内,配筋要求:主筋为2A6,箍筋为A6@200 窗两边是剪力墙的暗柱,窗上是连梁,下面设窗台压顶吗,要设置的话,压顶长度是多少?
-
如图所示位置,一个图纸里有两个型号一样的窗,但是离地高度不一样,那么我们必须按离地高度不同新建两个同型号的窗吗?补充问题:那么不同的离地高度怎么设置呢?补充问题:那么不同的离地高度怎么设置呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看